许多国家使用国际节能规范(IECC)作为其商业建筑能源法规的基础,该规范规范了新建筑和翻新的节能设计。与该标准相关的有工业防爆照明设备、固定式LED灯具、防爆电器设备、非防爆照明设备等等,一起来看看吧!
在照明方面,IECC的2021版本减少了照明功率限额,扩大了强制性控制要求并发布了澄清。与2018年IECC相比,最重要的变化是更严格的内部照明功率允许量,并为次要日光区域增加了日光响应控制,插头负载控制和停车场控制要求。让我们来看看其他一些重大变化。
照明功率限额
IECC 2021通常会减少内部照明功率允许量。(所有测量值均以瓦特/平方英尺为单位。从建筑面积法来看,办公室的室内照明功率从0.79降低到0.64,零售从1.06降低到0.84,学校/大学从0.81降低到0.72,仓库建筑从0.48降低到0.45。配额的稳步下降表明了LED技术的日益成熟。
照明控制
IECC包含大量的强制性照明控制要求。所有照明必须在不需要时自动关闭或减少,并进行辅助手动控制。IECC提供两种合规性路径:基于使用灯具级照明控制的简化路径和具有离散控制的路径。
占用感应
IECC要求占用传感器应用广泛,主要是较小的封闭空间,如私人办公室,但也包括开放式办公室。IECC 2021在列表中增加了走廊,要求占用感应,在走廊无人居住的20分钟内将照明功率降低至少50%。对于开放式办公室,允许控制区域自动打开,其他区域的照明仍然空置,要么保持关闭或打开,最大为全功率的20%。
减光控制
如果不需要带有手动开关和日光响应控制的占用传感器,则必须安装手动控制装置,该控制装置能够以合理均匀的照明模式将光减少至少50%。IECC 2021阐明了以下选项:包括从全功率到小于20%的连续调光,将所有灯具切换到全功率的30%–70%,以及灯具/灯具排的交替切换至30%–70%。
日光响应式照明控制
IECC要求独立控制侧光和顶照日光区域的一般照明。IECC 2021要求控制次级侧光日光区域,即与垂直开窗旁边的主日光区域相邻的独立日光区域。屋顶监视器现在被公认为提供侧光照明。
IECC 2021还要求所有应用的日光响应控制自动调光至全光输出的至少15%。
最后,在仓库、开放式办公室和走廊中,占用感应会产生减光效果,日光响应控制可能会进一步降低功耗,但不会将其提高到占用传感器设置水平以上。
特殊应用
IECC可识别特殊应用(例如辅助任务照明和显示照明),并要求通过合适的自动关闭控制来独立控制该照明。IECC 2021增加了灯具,在使用逐个空间方法时,需要为其提供额外的照明功率。除了一般照明外,它还包括画廊,博物馆和纪念碑的展示照明。医疗保健任务照明必须具有手动控制功能。
停车场
IECC 2021包含一个全新的部分,要求停车场照明由占用传感器或时间开关控制来控制。此外,必须使用占用传感器和最大3,600平方英尺的控制区域来降低照明功率。在日落和日出之间,入口和出口的照明必须减少至少50%。
插头负载控制
一个很大的变化是增加了插头负载控制,这可以通过照明控制来提供。在某些应用中,必须控制所有永久安装的125V,15/20A插座中的至少一半,以及为计划中未显示的模块化家具安装的25%的分支电路馈线。这可以是分离控制的插座,顶部受控,也可以是安装在不受控制的插座附近的单独控制的插座。插座可以使用占用传感器、时间开关或来自另一个系统的信号进行控制。
外部照明
当存在日光或数小时后不再需要时,必须自动关闭外部照明。黄昏到黎明的照明必须在下班后减少;IECC 2021将降低到全功率的50%。某些室外停车场灯具在不使用时必须通过占用传感器进行减少。
额外的能源效率:建造新建筑必须在15个选项中获得10个学分,其中一个是实现超越代码的照明功率降低,另一个是使用数字照明控制。对于数字控制,不再需要对头顶照明进行单独控制。
有关更多信息(包括例外情况),请参阅IECC 2021,也可以访问安靠防爆社区,里面有关于最新执行标准和防爆相关知识的记载,有关具体解释,请咨询具有管辖权的机构。