国际电工委员会(IEC)通过IEC 60309下的一组标准为工业插头、连接器和插座提供指南。这些指南通过减少连接具有不同或不匹配电压的设备来提高安全性。一般与LED照明灯具系统或大型电器设备共同使用,当然是在工业环境下。

此外,IEC 60309组件通常位于崎岖的位置,因为它们提供IP44(或更高,如IP66、IP67等)防溅/防风雨保护,具体取决于设备。为了简化和正确的电气连接,IEC 60309插头和插座采用颜色编码,并根据其适用标准包含特定的“时钟”小时位置。这些特征显示在图表上以供快速参考(更多信息见下文)。
IEC60309概述
IEC 60309的范围包括最大额定电压为1000 AC/DC、最大电流为800A和最大频率为500Hz的插头、连接器和插座。根据该标准,设备的环境工作温度范围为-25℃至40℃。系列I和系列II的电流额定值各不相同。系列I将线规标注为mm2,具有以下额定电流:16、32、63、125、250、400、630和800。系列II将线规标注为AWG(和圆形毫米),具有以下额定电流:20、30 、60、100、200、300、350、500和600。
时钟位置
各种不同的时钟位置可防止电压不匹配,并确保组件无法连接在一起或配对。具体时钟位置,范围在1-12小时之间;间隔30度,由超大母接地触点相对于外壳底部键槽的位置决定。相应的插头或入口反映了此接地针位置,以便正确安装。突出房屋的特定部分。
对于额定电压高达50V的低压插头和插座,插座内部有两个键槽,即主键槽和次键槽。这些低压设备的主要键槽(插头上的突出部分与插座上的凹口对齐)位于6HR位置。次键槽时钟位置因器件的额定工作电压和频率而异,如下所示:
- 20-25V;50和60Hz:无小键槽
- 40-50V;50和60Hz:12HR
- 20-25V和40-50V:100-200Hz=4HR,300Hz=2HR,400Hz=3HR,>400-500Hz=11HR,DC=10HR
- 25V:直流=8HR
*注:上述低压插头和插座的所有主要键槽均在6HR位置